万能断路器电动和手动合闸分别怎么操作?谢谢
答:
DW15系列
万能断路器,生产厂较多,外形上有所差别,但操作方法大同小异。一、手动储能,手动分合闸,看下面断路器外观示意图:图中红圈内的部件为断路器储能的操作手柄,可增加延长杆。通过手动连续上下压下手柄,可使断路器的弹簧储能操作机构储能,储能接收后,机械机构脱离储能部分,14所指示的储能指示牌...
DW15
---
1600
万能断路器的控制接线图
答:
万能式断路器,是一种适在交流50Hz,60Hz,额定工作电压400V,额定工作电流至1000A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源,设备免受过载,欠电压,短路,单 相接地等故障的危害的保护装置。万能式断路器的使用与维护 1、断路器使用时应将磁铁工作极面上的防锈油揩净并保持清洁。2、各转动轴孔及...
我们将
DW15系列1600
A万能断路器上面元件内部接线端子的线拆掉了,现在...
答:
欠电压延时脱扣器是由欠电压瞬时脱扣器和电子延时电路组成,并容于电子式脱扣器中的欠电压延时脱扣器工作
原理
见图4和图5。以阻容式向用户提供的欠电压延时脱扣器工作原理见图5。4.7断路器闭合装置 断路器闭合装置是由电磁铁和选装的DK-1型电磁式或DK-
2
型电子式控制箱两部分组成。操作电磁铁为装甲螺...
dw15
-
1600
万能式断路器怎样接线 ,有没有接线
原理图
。断路器产地是扬州三...
答:
有的 接线图你可以借鉴长城或则正泰的
DW15
-
1600
的 这种型号的接线图基本上是一样的!!参考资料:DW15
DW15一1600
万能断路器电动和手动合闸分别怎么操作?谢谢
答:
1、万能断路器电动合闸顺序:先按储能按钮,储能到位后,按下合闸按钮。如果没有储能的,则直接按下合闸。2、万能断路器手动合闸顺序:用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮。分闸则直接按分闸按钮。
dw15
-
1600
万能式断路器电动手动都无法合上故障排除方法
答:
看看失压脱扣器线圈是否有电或烧毁,再看看它所控制的机械有无故障。断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的
原理
主要...
Dw15
-
1600
万能式断路器为什么这次瞬时停电不自动掉闸?
答:
经长时间使用由于氧化加积尘致使失压脱扣机构卡阻失灵或电磁铁铁芯有油污和灰尘经电磁铁长期吸合压力下油污老化变粘使线圈失电不能及时释放。
DW15
-
1600
断路器如何操作?
答:
您说的是上海人民电器开关厂生产的断路器吧。该断路器为立体式布置形式、触头系统,操作机构均安装在铁制框架上。上部有灭弧系统,右面装有操作机构。“通”、“断”指示及手动“合”“分”按钮。左侧面装有分励脱扣器、欠电压脱扣器。速饱和电流互感器或电流电压变换器套在下母线上。欠电压延时装置、...
dw15
-
1600
万能断路器如何使每次停电再送电不用从先合闸。自动合闸电路...
答:
这个应该是他具有欠压脱扣器的原因才会脱扣的,只要拆除欠电压脱扣器应该就不会在停电时断路器分闸,这样也就不需要重合闸了。
dw15一1600
断路器合上贮能按钮听到电机在转着响却就是贮能不到位什么...
答:
贮能不到位电机断电了吗?如果断电说明是行程开关故障。检查一下储能回路辅助触点和行程开关。百度
图库
里有电路图的,可以参考一下。